在检验过程中,验房师会先帮业主查看三证一书一表等相关文件,然后按照门、窗、墙、天花、地面、卫生间、厨房、水、电、气、管线等项目按步骤逐一检查。验房师朱善辉工程师表示,此次查验的三套单位基本过关,都属于大毛病没有,小毛病不少的类型。 Xj5oHHwn
<
`?V:};Q
有验房师建议,业主可用塑料袋装满沙子放在地漏上,然后在卫生间蓄 1.5~2.0cm深的水,并做好水位记号。经过24小时到48小时后,到对应的楼下单位卫生间查看其顶部是否渗漏。这个检测同时最好与上层住户一起进行,可顺便检查下自家的卫生间顶部是否有渗漏。 Xrr3KQaK&
s"JD,gm$
1.验地面: *W-:]t3CR
0Zh]n;S3m
将水平尺放置于地面上,测量地面是否平整。一般地面和水平尺之间的缝隙在1~2毫米之内都属于正常范围。而阳台、浴室和厨房因为有排水需要,则要看地面是否向地漏方向有所倾斜,一般排水坡度0.5%~1.0%。 brEA-xNWQ
~UNK[
2.验墙面: u"gtv
1n!xsesSc
将检测尺放置于墙面,看墙面是否有倾斜和平整度如何。一般墙面和检测尺之间的缝隙在1~2毫米之内都属于正常范围。另外,要查看屋顶上是否有裂缝。如与横梁平行基本无妨,如果裂缝与墙角呈45°斜角,说明有结构问题。还需查看房间与阳台的连接处是否有裂缝,如有裂缝则很有可能是阳台断裂的先兆。冬天房间墙面有水滴,说明墙面的保温层可能有问题(广州地区少见)。 A-f,&TO
4A)@,t9+
3.验天花: 9A,ok[J
oM(8'{S=
主要看天花顶部是否有裂缝和是否有麻点。天花板裂缝分直裂缝和斜角裂缝。直裂缝可能是砼楼板施工时的施工缝未处理好;也可能是暗藏在天花抹灰层的吸顶灯(或吊灯)的电线造成开裂。斜角裂缝出现在房屋的转角处的天花板上,属结构性裂缝。如顶部有麻点,将不利于室内装潢。卫生间顶棚则要留意是否有漆脱落或长霉菌。 F[)5A5+:Y
}l7@:ezZZ7
4.验木地板、地板砖、瓷砖和金属门窗框: b6UpE`\z
:^rt8>~
听锤子敲在瓷砖、木地板以及金属门框和窗框的声音,可以判断地板砖和瓷砖以及门窗框与地面、墙面是否贴合紧密,是否空隙过大,从而要求开发商及时进行整改。对木地板的检验除了用小锤子敲击外,还要踩上去留心听是否有明显不正常的“吱吱”声,以及留意地板间隙是否太大,地脚线接口是否妥当等。 9Q>85IiT
0b(x@>
5.验卫生间: F3e1&aK6{
h.jO3q
主要看坐厕下水是否顺畅,浴缸、面盆与墙或柜的接口处是否做了防水处理,浴缸、抽水马桶、洗脸池是否有渗漏现象等。 @@V{W)rl
s8.SEk|pB
6.验厨房: qO{Yr$V%
SLU$DW;t
主要看电、水、煤气设施是否齐全。电、水、煤气表的度数是否从零开始等。 N4)ZPLV
C K9FAuU
7.验水电: *X l,w2@
G\(cnqHk
验水主要得感受水压是否足够以及看供水管的材质。电则需要找寻用户电表,测试是否所有插座都有电,开关、插座是否牢固,还要看看线路是否按规定接线。 kp3%"i&hD
7m4*dBTr
8. 验管线: 'h87A-\!F
} /*U~!t
看燃气管线是否穿过居室,如穿过可能有安全隐患,还要看房间是否有管线外 (论坛 新闻)露。 'YvRkWf:KC
3=-V!E